1、布线尽量穿管,包括护套线等铠装电缆也需要穿管。
2、如果现场没没有穿管的条件,电缆也应当吊装,吊装时使用带塑料绝缘层的粗一些的绑丝,或者用粗一些的绳子吊装,电缆本身不经过角铁槽钢等死角承受重量,尤其是电缆跨度过大时。
3、设备必须接地。宇杰设备本身正常工作不需要接地,但是使用宇杰设备的大部分都是和粮食打交道的,老鼠难以避免,万一老鼠咬破线皮而空气开关无动作,将给设备操作人员带来极大安全风险。
4、每个设备有独立空气开关,一组独立空气开关设有总开关,且开关组应尽量放在现场醒目且操作人员触手可及之处,发现情况时候可以立刻切断相应电源乃至总电源。建议采用接触器作为总电源,急停按钮设置在几个经常有操作人员活动的位置。如设备分组电源一起采用接触器作为开关,停止开关串联至各设备或与漏电保护等保护措施连锁当然更好,不过这样投资较大且改装时间较长。
5、电气接地和保护接地不要选择同一个接地点。屏蔽接地等保护接地尽量一机一点,可就近选择。
6、电缆尽量选择铜质电缆。如果选用铝质电缆则需要在进开关前用铜铝转换端子转接一下,因为铜和铝直接接触会产生电化学腐蚀,铝线是被腐蚀的一方,时间长了会接触不良,造成触点发热,起火等严重后果。如转接端子无法买到,那么建议接线端多留一段,每隔半年剪短重新接一次接头。
7、主电缆粗细需要按照本支路所有负载的总功率上限的1.4倍选择合适的线径。这样在保证用电安全的同时也为以后增容留有余量,下次增容可以不用更换主电缆。主电缆过细在所有负载同时满载时容易过热起火。
以上是我总结的比较基础的关于电缆拉接的一些基础知识,欢迎交流。